120的墙 中间加构造柱的话怎么加?截面多大?谢谢...墙长7.6M,高3.0M,120厚,中间我觉得抗震需要应该要加构造柱吧,加的话截面不好取啊。我本来是想120X200的,但这样的话,连4根12的钢筋都放不下(120不能放二根钢筋)。不知道截面怎么选?我就是设计院,不要施工单位,不要说去问设计院了...很多同志说不用做构造柱,加强就可以,但怎么加强呢。具体参照哪里呢?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-21 14:58 编辑
120的墙 中间加构造柱的话怎么加?截面多大?谢谢...
墙长7.6M,高3.0M,120厚,中间我觉得抗震需要应该要加构造柱吧,加的话截面不好取啊。我本来是想120X200的,但这样的话,连4根12的钢筋都放不下(120不能放二根钢筋)。不知道截面怎么选?我就是设计院,不要施工单位,不要说去问设计院了...
很多同志说不用做构造柱,加强就可以,但怎么加强呢。具体参照哪里呢?
[
本帖最后由 yjynma 于 2011-3-21 14:58 编辑 ]
22楼
这位兄台说的不错,那怎么加强呢。具体参照哪里啊?
回复
23楼
这个我知道,所以上来问啊。嗨,答案很多,可是没有什么权威解释吗?
回复
24楼
我怀疑10m长3.6高,120的墙本身厚度就不够
回复
25楼
无洞口填充墙最大砌筑高度2.9m(M7.5砂浆),当采取措施保证填充墙与上部梁有效连接构造时,最大砌筑高度可达5.8m。墙长超过层高的2倍或8m时,设置构造柱,构造柱最小截面180x240mm。
回复
26楼
不错,学习了
回复
27楼
怎么加构造柱吗?建筑抗震设级规范2010版,明确规定构造柱最小截面可采用180X240的,你120的墙,怎么加?加上我看意义不大!
回复
28楼
120x150的构柱,2根主筋,S形拉筋
回复
29楼
你个小二逼,没什么影响的东西问你个龟毛
回复
30楼
规范上规定最小截面只能做180*240
回复
31楼
需不需要加构造柱或者圈梁其实都是由墙的高厚比来控制的。
回复