求助:电力电缆的选择!
zzy528
zzy528 Lv.4
2006年04月06日 20:23:36
只看楼主

新手,请多多帮忙啊!一小水电站变压器容量为1250KVA,其低压侧电压为0.4KV,要选用多大的电缆才合适呢?

新手,请多多帮忙啊!一小水电站变压器容量为1250KVA,其低压侧电压为0.4KV,要选用多大的电缆才合适呢?
免费打赏
lyjwhy
2006年04月06日 20:39:19
2楼
你按I=P/1.732 X U X 功率因数算下电流
然后查下电缆的载流量,选用的时候考虑些校正系数。
回复
zgy2832
2006年04月06日 21:00:42
3楼
晕啊要根据用电设备组的负荷计算的
回复
lyjwhy
2006年04月06日 21:23:12
4楼
用电设备组的负荷计算是用来考虑变压器容量的,选择电缆时候更多是直接参考变压器参数
回复
lyjwhy
2006年04月06日 21:24:33
5楼
不过电流不小啊,电缆可以用粗点,但也要考虑施工方案。
如果跟开关柜放一起的话,可以考虑母线桥。
回复
zzy528
2006年04月06日 21:42:39
6楼
按这个公式算I=P/1.732U=1250/1.732×0.4=1804A,查电缆载流量,选3×500电缆,好像也不行呢~
回复
lyjwhy
2006年04月06日 21:51:49
7楼
选电缆一根是肯定不够的,要多根四芯电缆的。
回复
hf..lee
2006年04月06日 23:35:58
8楼
1250kVA低压侧用电缆?为和不用母线呢?????
回复
梁栋永
2006年04月07日 00:30:41
9楼
用母线槽比较经济喔..用2000A的母线槽就行了.现在此300的电缆要5百多元一米
回复
bqg
2006年04月07日 10:37:56
10楼
从变压器二次侧至低压进线柜之间,还是要用母线连接比较好,由低压馈线柜至设备之间再考虑用电缆.
回复
zgy2832
2006年04月13日 18:51:42
11楼
你说的母线槽 是什么样的啊 是铝的还是铜的啊
回复

相关推荐