自动定压泵问题?
chenanjie
chenanjie Lv.2
2002年12月13日 07:20:58
只看楼主

我单位改造8万平米采暖系统,回水定压采用自动定压泵,原理从回水母管取压力信号,控制补水泵的开停,可运行中出现开停泵时压力波动较大,导致水泵连续起跳,容易将泵的电器触点烧坏。该系统的定压范围为1.8-2.8kg/cm2,补水泵为10t/h,扬程3kg/cm2。回水母管为DN200。此问题如何解决,请各位高手出招!

2002年12月18日 07:08:58
2楼
斑竹怎么没有人回答,不会是不肖一顾吧!
回复
2002wjs
2002年12月18日 14:08:35
3楼
不明白
回复
bj2574
2002年12月18日 17:35:43
4楼
因为水不可压缩。泵启动压就高,泵停动压就低,故水泵频繁启动和停车。应加气压罐缓冲。或水泵连续运转。
回复