急:3000t冲孔桩灌注桩检测
icefirefly1
2011年03月17日 17:55:33
只看楼主

请假:广东地区高层框架核心筒结构,采用混凝土灌注桩,框架柱为一柱一桩:1、承载力3000t冲孔桩灌注桩采用什么方法检测?2、冲孔灌注桩可不可以做扩大头?求各位大侠支招,谢谢!

请假:广东地区高层框架核心筒结构,采用混凝土灌注桩,框架柱为一柱一桩:
1、承载力3000t冲孔桩灌注桩采用什么方法检测?
2、冲孔灌注桩可不可以做扩大头?

求各位大侠支招,谢谢!
免费打赏
david396213
2011年03月19日 21:03:20
22楼
最好请设计单位复核一下,感觉在建筑上这个数剧有点不真
回复
pc68010
2011年03月19日 22:00:43
23楼
单位出差错了吗?
回复
c1x1b1
2011年03月19日 22:58:32
24楼
1。这种抽芯就可以了,检查混凝土桩身混凝土质量,沉渣厚度,入持力层深度等。不用 做静载
2.冲孔桩做不了 扩大头,钻孔桩可以扩,但是施工有难度,现在一般都不做扩大头。
回复
wyw1982
2011年03月19日 23:46:10
25楼
好大啊!!!!
回复
luojun201
2011年03月20日 00:03:45
26楼
看见有些高层的这种桩使用超声波探测和抽芯结合检测的,这么大承载力的桩用堆载感觉不太现实。
回复
李小芹
2011年03月20日 00:08:42
27楼
在焊接钢筋笼时两个断面预留4根φ100钢管,确保浇注砼时不得堵塞预埋管。
这是 正解 我做过! 其他方法 都 悲剧
回复
designer_tony
2011年03月20日 00:11:01
28楼
3000吨,太厉害了
回复
kancai2010
2011年03月20日 00:21:56
29楼
做静载试验吧,冲孔桩不能做扩大头的。
回复
davistsem
2011年03月20日 01:33:18
30楼
做静载是不现实的,承载力3000t,静载要压到6000t,有那么多试块吗?我们现在有个工程用的是Φ2200的冲孔桩,试验方法采用抽芯+高应变。
回复
lch110
2011年03月20日 09:05:11
31楼
采用静载检测,周边桩可做为锚桩.利用反力及钢梁.
回复

相关推荐

APP内打开