干式变压器与低压配电屏拼装时,出线安装问题!
anju1111
anju1111 Lv.2
2006年04月06日 19:38:27
来自于变压器
只看楼主

请问一下,干式变压器(带外壳及温显)与低压配电屏拼装时,是否可以直接用铜母排联接?如果可以的话该如何做呢?

请问一下,干式变压器(带外壳及温显)与低压配电屏拼装时,是否可以直接用铜母排联接?
如果可以的话该如何做呢?
免费打赏
liuzhijian
2006年04月08日 22:52:36
22楼
国标图集《干式变压器安装》,直接与低压柜拼在一起用母排安装或离开低压柜用母线槽都可以。
回复
guan_www@co163
2006年04月09日 09:17:26
23楼
完全可以~!~!
回复
jason_bzh
2006年04月09日 21:25:14
24楼
弟兄们,楼主说变压器是带外壳的,上出的话变压器母线间还需要个连接柜。中性点接地也不同如柜内接地,直接接地。
回复
wyl10081028
2007年03月02日 22:20:28
25楼
这是我干的软连接13519152422
回复
zlm0214
2007年05月03日 15:03:25
26楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复
henananzhuang
2007年05月30日 07:48:11
27楼
bucuo
回复
糊仙
2007年06月01日 13:54:23
28楼
成都有个设计院全是这么画的,好象是搞电子的.
安装的时候要注意提前与变压器和低压柜厂家协调好,让他们先把孔留好.
回复

相关推荐