一个厂区火灾报警系统只设一个消防控制室和一个报警控制器可否?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年03月17日 15:12:57
只看楼主

一个厂区3个丙类厂房,每个4千平方米左右;1个3平方米办公楼;1个3千平方米的仓库。现在初步设想在办公楼设一个消防控制室,然后在办公楼的报警控制器拉线到每栋建筑物的接线端子箱,这样可以吗?不用每个建筑物设消防报警控制器吧?[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-3-17 15:14 编辑 ]

一个厂区3个丙类厂房,每个4千平方米左右;1个3平方米办公楼;1个3千平方米的仓库。现在初步设想在办公楼设一个消防控制室,然后在办公楼的报警控制器拉线到每栋建筑物的接线端子箱,这样可以吗?不用每个建筑物设消防报警控制器吧?

[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-3-17 15:14 编辑 ]
免费打赏
蛋腚
2011年03月17日 22:24:34
2楼
我认为是可以的。
回复
hhsscc
2011年03月18日 08:33:07
3楼
应该可以的。
回复
xuxizhong
2011年03月18日 11:26:49
4楼
还有一个问题,消防控制室到最远一个厂房有200米左右,这么远的距离,消防控制室拉线过去是不是要加大线径!
回复
comeon2012
2011年03月18日 11:34:54
5楼

这么远的距离,当然要适当的加大线径,以避免产生过大电压降。