请教:高层消火栓系统静压大于1.0MPa必须分区吗
lustwork
lustwork Lv.3
2011年03月17日 14:42:57
只看楼主

请教:高层消火栓系统静压大于1.0MPa必须分区吗地上100米加地下两层车库,消火栓系统静压大于1.0MPa一定的分区吗?用减压阀可以吧!各位大大,能不能给我提供1-2个用减压阀分区的工程案例呀!谢谢了~!

请教:高层消火栓系统静压大于1.0MPa必须分区吗
地上100米加地下两层车库,消火栓系统静压大于1.0MPa一定的分区吗?用减压阀可以吧!各位大大,能不能给我提供1-2个用减压阀分区的工程案例呀!谢谢了~!
免费打赏
jim909
2011年03月17日 21:31:43
2楼
是的,这是规范要求的
回复
gpechj02
2011年03月18日 15:35:11
3楼
规范很明确要分区
回复
lusyo
2011年03月18日 16:01:49
4楼
谢谢楼主分享啊!!!!!!!
回复
tx
2011年03月20日 18:19:23
5楼
不熟悉规范,也敢做设计。。。。。
回复
a9804
2011年03月21日 10:29:44
6楼
当消防水泵不启动时,消防火灾初期,设置减压阀的工程,靠消防水箱供水,消防水箱水因为减压阀的作用,水无法流动到分区内,多看看减压阀的原理
回复
sjyshw
2011年05月15日 10:26:21
7楼
应该高低区分别来说,高区屋面设稳压水箱,低区可以用减压阀来控制压力,但高低区应分别成环,详见《给水排水设计手册》2有各种分区的系统图例。
回复
bboo1218
2011年05月17日 10:13:50
8楼
是啊,说的很细啊
回复
小小法师
2011年05月17日 10:39:58
9楼
请问一下6楼,减压阀哪条原理说水无法从水箱流动到低区内。
个人认为在1.0MPa附近无避难层时可以用减压阀分区,如果设有避难层时,有必要设分区水泵分区。
回复
sadone
2011年05月17日 16:50:49
10楼
避难层规范上15层设一个。
个人认为分区,减压阀容易坏。

[ 本帖最后由 sadone 于 2011-5-17 16:55 编辑 ]
回复
易飞冲天
2011年05月17日 18:26:09
11楼
严格按照规范来,要分区。1.0MPa是对整个系统的压力评估。
回复