工作井四周打进四根50×5角钢。长度2.5米,埋深0.8米,土壤电阻率按照100算。如下图计算是否正确呢?恳请高人指点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-18 10:15 编辑 ]
工作井四周打进四根50×5角钢。长度2.5米,埋深0.8米,土壤电阻率按照100算。如下图计算是否正确呢?
恳请高人指点!
[
本帖最后由 leileiv 于 2011-3-18 10:15 编辑 ]
2楼
素来以计算见长的各位兄弟们,怎么不发表一下意见呢!
总不能永远停留在达不到10欧姆补打接地这个层面上吧,
施工单位问,大概需要打几根,你怎么回答啊?
回复
3楼
有计算书吗,为什么我算的是需要9根。
回复
4楼
这个是计算书,你看正确否。
人工接地极工频接地电阻计算书
工程:
设计阶段:
单位:
设 计 人:
计算时间:2011年03月18日10时07分28秒
参考《工业与民用配电设计手册》 P894页
垂直接地电阻计算:
要求接地电阻(Ω):10
土壤电阻率(Ω.m):100
垂直接地体材料:角钢 50x50
d(m) = 0.042098
单根长度l(m):2.5
埋深t(m):0.8
实际接地电阻(Ω) = ρ(ln(2l/d)+0.5ln((4t+l)/(4t-l)))/(2πln)
=100*(ln(2*2.5/0.042098)+0.5*ln((4*0.8+2.5)/(4*0.8-2.5)))/(2*π*2.5*4)
=9.27
[
本帖最后由 leileiv 于 2011-3-18 10:13 编辑 ]
回复