SOS-----接地这样计算正确否?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年03月17日 13:50:49
只看楼主

工作井四周打进四根50×5角钢。长度2.5米,埋深0.8米,土壤电阻率按照100算。如下图计算是否正确呢?恳请高人指点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-18 10:15 编辑 ]

工作井四周打进四根50×5角钢。长度2.5米,埋深0.8米,土壤电阻率按照100算。如下图计算是否正确呢?

恳请高人指点!


sdfdsafsdfsafsa.png

[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-18 10:15 编辑 ]

sdfdsafsdfsafsa.png

免费打赏
leileiv
2011年03月17日 23:38:17
2楼
素来以计算见长的各位兄弟们,怎么不发表一下意见呢!

总不能永远停留在达不到10欧姆补打接地这个层面上吧,
施工单位问,大概需要打几根,你怎么回答啊?
回复
l13591991255
2011年03月18日 09:33:59
3楼
有计算书吗,为什么我算的是需要9根。
回复
leileiv
2011年03月18日 10:08:40
4楼




这个是计算书,你看正确否。


人工接地极工频接地电阻计算书


工程:

设计阶段:

单位:

设 计 人:


计算时间:2011年03月18日10时07分28秒


参考《工业与民用配电设计手册》 P894页


垂直接地电阻计算:


要求接地电阻(Ω):10


土壤电阻率(Ω.m):100


垂直接地体材料:角钢 50x50


d(m) = 0.042098


单根长度l(m):2.5


埋深t(m):0.8



实际接地电阻(Ω) = ρ(ln(2l/d)+0.5ln((4t+l)/(4t-l)))/(2πln)


=100*(ln(2*2.5/0.042098)+0.5*ln((4*0.8+2.5)/(4*0.8-2.5)))/(2*π*2.5*4)


=9.27



[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-18 10:13 编辑 ]