弱电间在强弱电竖井的正下方,这就意味着强电桥架必须经过弱电间进竖井,这样做有没有问题,希望各位给予指导
弱电间在强弱电竖井的正下方,这就意味着强电桥架必须经过弱电间进竖井,这样做有没有问题,希望各位给予指导
2楼
是不能穿越的啊
回复
3楼
实在没办法那就穿吧
民规要求:“电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。”
楼上说的500mm距离是08D800里提的,毕竟不是规范,不算数的
回复
4楼
现在小区里面强弱电共井很普遍啊!
回复
5楼
没办法的情况下,只能这样做了。保持好强弱电之间的距离,适当做一些屏蔽措施。
回复
6楼
尽量避免,但不是绝对不行。
回复
7楼
建议楼组不要穿越弱电间,理由如下:
1、在规范要求上首先不通过,如果日后出现问题,穿越弱电间首先就不占道理;
2、穿越弱电间会在一定程度上有干扰影响(根据现场实际情况进行分析);
3、设计中图纸如果存在要求穿越弱电间,最好让电气主要设计人再审一下,不要盲目施工,请用责任心对待施工工作,要求给出合理解释。
以上为个人工作中经验,仅供参考,不足之处望之处!谢谢!
回复
8楼
弱电间在强弱电竖井的正下方
“不宜”
回复
9楼
提高双方的距离,做屏蔽处理应当没有事,
回复
10楼
尽量不要穿越,如实在不行,应采取防干扰措施。
回复
11楼
谢谢各位,看来大家的看法基本一致
回复