没有穿管的电缆进线怎么做等电位连接
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2011年03月17日 10:57:14
只看楼主

没有穿管的电缆进线怎么做等电位连接,线为非屏蔽线(架空进线)。[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-3-17 11:02 编辑 ]

没有穿管的电缆进线怎么做等电位连接,线为非屏蔽线(架空进线)。

[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-3-17 11:02 编辑 ]
免费打赏
muyuyao
2011年03月17日 15:23:42
12楼
没有PE线的话,将PEN线直接压倒总进线漏电开关上口,上口再压一根线,直接联结到总等电位连接端子箱的MEB排上,线径参02D501-2等电位图集。
回复
bjx1025
2011年03月17日 16:27:30
13楼

没有 PE线也没PEN线。 只有三相线(ABC三根线) 我后面用的是隔离变压器。所以只引三根相线

[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-3-17 16:31 编辑 ]
回复
悠然
2011年03月18日 08:22:05
14楼
这种情况无需做等电位联接。在架空进线入户处加装一组避雷器。
回复
bjx1025
2011年03月21日 12:40:59
15楼
求专家解
回复
amins2011
2011年03月21日 14:30:12
16楼
去掉保护层,解开铠装,直接用铠装接地,你要是铠装也没有还不穿钢管,这种情况无需做 电线电缆电位联接。在架空进线入户处加装一组避雷器。

[ 本帖最后由 amins2011 于 2011-3-21 14:31 编辑 ]
回复
hzj1298
2011年04月24日 22:37:44
17楼
顶一下。。。。。
回复

相关推荐