镜检发现如下几种虫,不知道是什么指示情况。
ibmsoldier
ibmsoldier Lv.2
2011年03月16日 21:47:10
只看楼主

调试的肉制品加工废水。水温:30-35度水量:2700-3000方每天,设计是7000方/天。进水浓度:COD:400~700;NH3-N:10~30;PH:6.0~7.0目前排水浓度:COD:30~60;NH3-N:5~30;PH:6.5~7.0;SS:60-80设计工艺:气浮+水解酸化+AO+斜管沉淀池设计进水浓度:COD:小于1200,小于NH3-N:60目前运行情况:AO生化系统分独立四组,目前全部运行,由于水量未达到设计值,所以运行采取:每天分三班,每班以150方流量进六小时,进水的同时开搅拌机,曝气六小时,曝气汽水比在18:1;在停止进水的前两小时进行内回流,采取150%的比例。气浮,粗细格栅都照常运行;斜管沉淀池每班排泥一次。

调试的肉制品加工废水。
水温:30-35度
水量:2700-3000方每天,设计是7000方/天。
进水浓度:COD:400~700;NH3-N:10~30;PH:6.0~7.0
目前排水浓度:COD:30~60;NH3-N:5~30;PH:6.5~7.0;SS:60-80
设计工艺:气浮+水解酸化+AO+斜管沉淀池
设计进水浓度:COD:小于1200,小于NH3-N:60

目前运行情况:AO生化系统分独立四组,目前全部运行,由于水量未达到设计值,所以运行采取:每天分三班,每班以150方流量进六小时,进水的同时开搅拌机,曝气六小时,曝气汽水比在18:1;在停止进水的前两小时进行内回流,采取150%的比例。气浮,粗细格栅都照常运行;斜管沉淀池每班排泥一次。

目前存在问题:如下图所示,O段组合填料上轮虫、线虫和下图所示的肉眼都能看见的红色似线虫的长虫存在,当然还有钟虫存在。不知道运行到底怎么样?
出水SS高,看着水不透侧,很浑的样子,而且协管沉淀池经常有黑色浮泥翻出。

IMG00022-20110316-1046.jpg


IMG00032-20110316-1126.jpg


IMG00036-20110316-1205.jpg

免费打赏
wanlubo0501
2011年05月10日 11:23:25
12楼
很好看的虫虫,顶一个
回复
春风拂面
2011年05月20日 09:00:01
13楼
楼主的显微镜放大倍数似乎有点大,当然你看习惯了可能也无所谓。第一个应该是累枝虫,第二个是线虫,第三个没看明白。累枝虫太多了是污泥可能要发生膨胀的迹象,检查一下吧
回复
momo7897
2013年12月04日 17:17:51
14楼
学习为主
回复
li_rongcheng
2013年12月13日 11:56:48
15楼
:P:P:P:P:P
回复
xzzx_point
2013年12月18日 14:39:20
16楼
喜欢这样图文并茂的帖子,长见识了
回复
sumolian
2014年02月08日 23:21:08
17楼
汽水比太高了吧,经验值10-12就OK