22楼
是的,按照规范梁构造及抗扭钢筋,拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍,并错开布置,这个已整改了
回复
23楼
工地弄得不错啊
回复
24楼
建筑工地钢模板现在还可以用啊
回复
25楼
我看虽然钢模造价高 但是就混凝土成型 和加固之处 倒也是不错的 钢筋棒的不错啊 现场有点乱啊 要是我们这的钢筋棒的有如此之整齐 我想 这真是莫大的幸福啊
回复
27楼
乍一看不错,其实一细看,毛病挺多:1.排水或者降水做的极其不到位,土方开挖到标高面应该随挖、随清、随做垫层,防止的就是雨季突然下雨泡槽或者承台壁被冲塌掉;2.两条梁在承台处相交的那张照片基础防水层在砖胎膜侧壁上没做;3.承台锚筋上膨胀止水环好像没有;4.基础梁上部纵筋净距不足、太拥挤;5.拉钩间距好像是300,设计如无要求的话,则现场拉钩设置间距偏大;6.两条梁相交,没有保证一向箍筋通长设置,且应力集中处看不到加密箍筋设置的情况;7.承台处相交那两条梁 生锈的那根钢筋应该是二排筋,从西北方向过来的时候绑扎在一排角筋的位置,但是过来之后慢慢变成角部二排筋了。8.承台锚筋按正常来说应该侧弯一个角度锚入承台,照片上是直插,应该不合理;9.其它的照片看不清了,呵呵
回复
28楼
很好的照片 学习了 谢谢楼主
回复
30楼
哈哈,学习学习,谢希你
回复
31楼
这桩打的那叫一个好!
回复