上供下回式暖气,单管串联。4~6层热。1~3层不热。差异很大。想知道是不是跟循环水量有关系。还是设计的管道细了,四栋楼共16000平米。主管道采用内径80的管道。进户管采用内径50的管道
上供下回式暖气,单管串联。4~6层热。1~3层不热。差异很大。想知道是不是跟循环水量有关系。还是设计的管道细了,四栋楼共16000平米。主管道采用内径80的管道。进户管采用内径50的管道
2楼
有备用泵吗?开起来试试。
回复
3楼
16000米2取暖面积,需用DN125的总管,差远了
回复
4楼
你家是老式管路,上供下回管路的缺点是,每组相差五至六度,如果上面的暖气加大那暖气温度相差就更大了。管路的粗细是合理的,要想让低层有温度,只能加大循环泵。
回复
5楼
我最不喜欢这种连接方式了,我同意楼上的说法。
回复
6楼
可能是流量不够。看看水泵进出口压差,是否与设计的扬程一致,如果压差太大,说明管子小了,阻力太大,加大水泵扬程。
回复