【请教】两根细电缆并联与一根粗电缆的问题
xhz8816622
xhz8816622 Lv.2
2011年03月16日 09:50:12
只看楼主

例如,载流量为455的线路,我用两细电缆并联好呢,还是一根粗电缆好?如果两根一样的细电缆,是否每根载流量为233就可以了?两根细电缆并联与一根粗电缆 孰优孰劣?两根细电缆载流量一样好呢,还是一大一小好呢? 希望诸大神赐教

例如,载流量为455的线路,我用两细电缆并联好呢,还是一根粗电缆好?
如果两根一样的细电缆,是否每根载流量为233就可以了?
两根细电缆并联与一根粗电缆 孰优孰劣?
两根细电缆载流量一样好呢,还是一大一小好呢?

希望诸大神赐教
免费打赏
chiu
2011年03月18日 07:22:28
12楼
一般情况下,能用一根电缆时,尽量不用二根并联。
回复
shyyn4289
2011年03月18日 10:27:04
13楼
一般情况下,能用一根电缆时,尽量不用二根并联。只有在一根电缆弯曲半径太大、载流量太大等原因时使用
回复
zyz19491001
2011年03月18日 12:11:46
14楼
一般情况,一根那么大的电缆你施工不便利,而且基本上很费劲,要是敷设的过程中穿钢管的话就相当麻烦了。但是2根并联就没有这问题了。
回复
wujian1969
2011年03月18日 19:28:05
15楼
单根双根都有优缺点,视现场施工条件而定。
回复
yxty800402
2011年03月19日 09:42:02
16楼

学习了 谢谢!
回复
sena2009
2011年03月19日 12:43:01
17楼
5、7、9楼说的都很给力。
双拼电缆施工工艺一定要做好,否则会出现电缆分流不均匀。
一大一小肯定是不行。
回复
lawyang
2011年03月19日 16:03:37
18楼
用两根一样粗的细电缆好,这样现场施工的时候方便,

不然太吃力了,电缆弯也弯不过来
回复
qq466974923
2011年03月19日 22:54:28
19楼
同意5楼和7楼的说法呀,,我虽然是来这里学习的,但是相信我的支持不会错的。
回复
liu671224
2011年03月19日 23:35:52
20楼
用二根多芯电缆并接时要注意必须是才质相同,截面积相等长度相同走向一致
回复
ranjunny
2011年03月21日 16:07:49
21楼
在一根电缆的载流量不能满足要求时可以考虑2根双拼,所以是有点不得已而为之的做法。
回复

相关推荐

APP内打开