图纸简介: 本工程为一类高层综合楼。本专业设计范围为建筑室内外一般生活给排水系统及消防给排水系统。 附件名:20063261143360120801.zip 文件大小:2418K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程为一类高层综合楼。本专业设计范围为建筑室内外一般生活给排水系统及消防给排水系统。
附件名:20063261143360120801.zip
文件大小:2418K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
还是比较新鲜的,我先下了。以后做评论,后来的同志要记得顶哦
回复
3楼
望大家多支持,多传些资料,大家彼此交流从中找到有益的东西和不足!!!!!顶.强!
回复
4楼
顶
回复
5楼
图画的挺好,提一点建意;
1.室外消防水车从地下消防水池取水,不能用取水栓,应为取水井。
2.高规(GB50045-95/2005年版)7.5.4条“一组消防水泵,吸水管不应少于两条”本设计消火栓水泵和自动喷洒系统水泵为二组水泵,每组水泵设二根吸水管,应为四根(按从一个水池吸水)。
3.二个水池的连通管径小。
4.湿式报警阀处应设排水。
5.消防水箱顶至建筑顶板下皮的尺寸不符合GB50261-2005/4.3.3条规定。
6.消防水池通气管的设置要能使池内的空气流动才好。 北京、易森飞锐设计公司
回复
6楼
30层,排水管不用设专用通气管???
回复
7楼
不错的东东,楼主大人辛苦了!
谢谢了,先下下来收藏
回复
8楼
我是在写论文~`所以先下载下来``
我觉的对我还是有很大的参考价值的~
谢谢LZ了``
回复
9楼
谢谢了,我先下载,看完再说
回复
10楼
xie l
回复
11楼
很别致,创意很好,非常详细 ,对于做设计的是很有帮助的,希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的好东西。
回复