十六层建筑给排水图纸
lgs05026
lgs05026 Lv.2
2006年04月06日 02:00:32
只看楼主

图纸简介: 16层住宅,给排水、自喷、消防、6级人防地下室全套施工图。 附件名:20063251143263984988.zip 文件大小:2802K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

16层住宅,给排水、自喷、消防、6级人防地下室全套施工图。



附件名:20063251143263984988.zip

文件大小:2802K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
engineerli
2006年05月13日 18:48:25
22楼
粗看一下,有一定经验,但
1.消火栓出水压力大于50米,下几层消火栓应采取减压措施(强规)
2.消防水箱进水管应为液位控制阀控制
3.地下室水泵缺少启泵,停泵控制水位
4.稳压泵缺少流量,压力参数
5.水力警铃位置不明确
6.中,高区生活给水支管应作减压(新强规)
7.消火栓,自喷消防水箱出水管上止回阀距离消防水箱底不应下于1米,否则火灾时止回阀难以开启
8.WL3’,WL4’底部距离应大于3米
9.2号楼屋顶平面中消防给水管不应穿越电梯机房
10.消防水箱进水管偏小
回复
yccxkd2008
2006年05月17日 18:14:29
23楼
图纸画得较详细,还不错!楼上说了一些,此补充一些个人意见:
1、商铺和住宅部分的电梯前室(公共活动部分)设自喷;
2、消防电梯前室的消火栓一般不记入,该处增设消火栓(与审图公司和当地消防局商定);
3、厨房卫生间大样中未见给水管道布置;
4、商铺背面部分储藏室不能满足两股水柱同时到达的要求;
5、没有看到设计说明;
6、消防水池人孔和通气管的设置;
7、一号楼消火栓顶环往最高处设自动排气阀,横干管从最高点向两边有一定坡度坡向立管;
8、地下层管理预留用房应设喷头。
回复
lanzhi919
2006年06月18日 10:12:09
24楼
先下载,今天才仔细看的。画得很细致,而且专业知识很过硬。但美中不足的是没有传上设计说明,有些不配合说明来看不大能理解设计者的意思,比如消防系统,图中XL-1/2是靠消防泵直接供水的吗?拜请设计者能不能把图纸设计说明也传上来学习学习。