现在的新型低压断路(正泰NM6,NM8)器具有隔离功能,是不是可以省用隔离刀闸。
现在的新型低压断路(正泰NM6,NM8)器具有隔离功能,是不是可以省用隔离刀闸。
2楼
不是一回事,断路器和隔离功能不能相互替代混用。
回复
3楼
不能,没有明显的断开点
回复
4楼
断路器的隔离功能有什么用啊?
回复
5楼
具有隔离功能的断路器可以作为隔离电器使用。
一般这样的断路器会有明显的分合闸的指示。
如果要求用隔离电器,可以使用;如果要求有明显断开点,那多数的具有隔离功能的断路器没有这个功能。
要确定设备是否具有开关功能或者隔离功能,其主要是看设备能否具有灭弧功能或是否具有较大的开距。灭弧功能可以切断回路电流,较大的开距可以切断电压。
具有切断电流功能的设备,就是开关。
能够切断电压的设备,就是隔离器。
以前的断路器,为了保证分闸速度,一般触点的开距都比较小,不一定能满足切断电压联系的条件。但现在通过改进工艺,是可以满足条件的。
回复
6楼
可以替代隔离开关。
回复
7楼
很遗憾,因为规范上列出的隔离电器没有包括断路器,所以现在即使有带隔离功能的断路器,而且不管它性能多好,也不能用做隔离电器。慢慢的等规范更新吧。
回复
8楼
那你确实还许多多翻翻规范了。
回复
9楼
因为规范上列出的隔离电器没有包括断路器,所以现在即使有带隔离功能的断路器,而且不管它性能多好,也不能用做隔离电器。慢慢的等规范更新吧。
回复
10楼
5楼的分析有一定的道理,但我觉得低压断路器还是不能替代隔离开关,主要是没有明显的断点。
回复
11楼
在建筑工地临时用电中是可以的。
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
8.2.2.总配电箱的电气应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:
3.隔离开关应设置于电源进线端。应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
8.2.5.开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器。并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
回复