TN-C变成TN-S的问题?
wxjwxjwxj-2005
2006年04月05日 22:56:41
只看楼主

本工程为联合接地系统,UPS输入端为四线,UPS输出端的配电变成五线,请问PE排接零线还是接就近的接地排?请赐教!!!!!谢谢!!

本工程为联合接地系统,UPS输入端为四线,UPS输出端的配电变成五线,请问PE排接零线还是接就近的接地排?请赐教!!!!!谢谢!!
免费打赏
wp690
2006年04月05日 23:10:03
2楼
TN-C和TN-S是什么啊
回复
sklfrank
2006年04月05日 23:46:22
3楼
接地排
回复
yangzhao_1968
2006年04月06日 08:47:45
4楼
接地排
回复
lyjwhy
2006年04月06日 16:17:15
5楼
不懂。
回复
mol34
2006年04月06日 21:01:55
6楼
我理解是N,PE在出线端都要接地,PE线还需重复接地。
回复
hf..lee
2006年04月06日 23:50:54
7楼
TN-C变不了TN-S ,应为TN-C-S
回复
bqg
2006年04月07日 11:01:06
8楼
TN-C变不了TN-S ,应为TN-C-S,TN-C-S进入建筑物后,N线与PE线严格分开,不许混用.
回复
tykf96
2009年01月08日 23:29:22
9楼
TN-C变不了TN-S ,应为TN-C-S,同意7楼,说的对
回复

相关推荐