复式住宅的消防问题
226
226 Lv.2
2002年12月09日 17:58:32
只看楼主

message

message
免费打赏
226
2002年12月09日 18:04:17
2楼
若干标准层上部有二层复式的住宅,电梯只在复式一层开口,在此层设消火栓两组,复式二层可否不设消火栓?
(注:二层不开外门)
回复
ldsun
2002年12月09日 21:14:39
3楼
老革命遇到了新问题,最好去问消防部门,他们嘴大最有理。
回复
2002wjs
2002年12月10日 23:12:09
4楼
可以
回复
water_1786
2002年12月13日 22:13:30
5楼
二层不开门,可不设.
应消防队沟通,各地的情况不一样
回复
2002wjs
2002年12月13日 22:26:13
6楼
每户虽占两层,但属一个防火分区。
回复
2002wjs
2002年12月13日 22:27:59
7楼
2002wjs

--------------------------------------------------------------------------------
每户虽占两层,但属一个防火分区 ,你作的对。