我安装的电磁流量计有如图问题,据我的判断,确实是半管水,郁闷!!谁有很好的办法?赐教。绿色的为流量计,它的周围有检修井(未画出)。
我安装的电磁流量计有如图问题,据我的判断,确实是半管水,郁闷!!
谁有很好的办法?赐教。绿色的为流量计,它的周围有检修井(未画出)。
2楼
装到管子底下不就行了,不过要做好密封,要不会漏水的,有些时候可以考虑横着装,看具体情况了
回复
3楼
这样安装是不行的,管道做一个倒"U"行弯不就解决了啊,这样测量是最精确的
还有就是让管道有一定的斜度
回复
4楼
你这个问题在空调专业问最好
回复
5楼
管路设计的问题吧,不满管考虑缩径吧
回复
6楼
你说的太笼统 条件太少 要解决 我得知道你的工艺 我装的最多的是ABB的XE电磁流量计 欢迎讨论 qq 290003864
回复
7楼
最好装在朝上流的竖管道上
回复
8楼
各位提供的“装在朝上流的竖管道上”方法确实能解决问题,可是改造工程量大,并且底部的淤泥如何排放?
我想在流量计左侧垂直管道的顶部开孔进行排气,不知效果如何?
回复