12楼
长春北站
回复
13楼
我认为有以下几个问题:
1. 钢支撑的楔块太少 没有发现千斤顶的位置
2. 钢支撑的端板和封板就通过一个小的类似螺栓的东西能固定住吗
3. 这是地下连续墙还是工法桩啊 没看出来 但是好像钢支撑端头有腰梁 看不清楚
4. 在围护阶段最好发写大样图
回复
14楼
太好的资料了,谢谢
回复
15楼
你怎么不多弄几张图哈
回复
16楼
太好的资料了,谢谢
回复
17楼
详勘报告没显示基坑开挖范围有砂层么?应该在开挖前提前采取措施处理得。
如果现场开挖过程中才揭露的土层,则应该立即采用沙袋等压重,然后采取注浆、旋喷桩等加固措施,防止围护结构外侧砂层继续涌入基坑内,发生基坑事故。
回复
18楼
第二张照片里显示的钢支撑间距也就是2米左右,感觉设计有点保守了
回复
19楼
再上传点图呀
回复
20楼
暗挖车站吗?难道详勘的时候没有提醒有水吗?
回复
21楼
好像还在挖土啊,发现流沙应立即停工,采取有效的降水措施后在施工,否则容易发生塌方事故。
回复