想了解一下污水厂的仪器仪表安装情况,在论坛上搜了一下午了,变换各种关键字,也没找到有用的信息。我觉得“检测仪表”在污水厂也算是一块比较重要的部分吧,为啥就搜不到呢!高手们不妨在此讨论下“污水厂中的仪器仪表”,给像我一样的菜鸟们上上课哈!!!这样说可能有些泛泛,那么我提议以下一些方向,当然可以不局限于此,请大师们不吝才智,各抒己见噢比如:1、那些单体构筑物需要安装检测仪表类,如好氧池需要安装DO仪,那么厌氧池或者缺氧池需要安装什么仪表呢?以及其作用?等等。

想了解一下污水厂的仪器仪表安装情况,在论坛上搜了一下午了,变换各种关键字,也没找到有用的信息。我觉得“检测仪表”在污水厂也算是一块比较重要的部分吧,为啥就搜不到呢!高手们不妨在此讨论下“污水厂中的仪器仪表”,给像我一样的菜鸟们上上课哈!!!
这样说可能有些泛泛,那么我提议以下一些方向,当然可以不局限于此,请大师们不吝才智,各抒己见噢
比如:
1、那些单体构筑物需要安装检测仪表类,如好氧池需要安装DO仪,那么厌氧池或者缺氧池需要安装什么仪表呢?以及其作用?等等。
2、目前有关于构筑物安装仪表的原则、规范或者标准什么的么?有哪些呢?
3、各种仪表的安装原则有哪些呢?如有些流量计安装需要设旁通管,而有些就不用设,这是什么情况?
4、呵呵,还有就是各种仪表比较常用的规格有哪些?
……等等等等,h^_^这些问题可能有些幼稚,就当是抛砖引玉了哈!欢迎广大高手们踊跃参加,积极发言哈!

NOW, Begin …………………………………………


下面是根据大家提供的信息,整理了一下供大家参考:(先感谢以下提供者哈^_^)
自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002.pdf--------- http://bbs.co188.com/content/0_3118281_1.html#pid22873301
污水系统的仪表,控制及自动化----- http://bbs.co188.com/content/0_3017104_1.html
污水处理厂仪表自动化----- http://bbs.co188.com/content/0_3024187_1.html#pid22873535
最新2010 自动化仪表安装标准图集----- http://bbs.co188.com/content/0_2978142_1.html#pid22873557

感谢大家的积极讨论,摘抄如下:

6#-----现场管理经验;
13#-----CJJ 120-2008 城镇排水系统电气与自动化工程技术规程.pdf
14#-----环发〔2008〕25号 关于进一步做好国控重点污染源自动监控能力建设项目实施工作的通知
15#-----环办〔2008〕90号 关于加强城镇污水处理厂污染减排核查核算工作的通知
16#-----HJ/T 355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)
17#-----HJ 576-2010 厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范
18#-----GB 50014-2006 室外排水设计规范--摘抄
22#-----技术要求的一些标准、规范等目录
感谢 z_d_p 提供资料~~


待续

[ 本帖最后由 enjoyinged 于 2011-3-18 09:10 编辑 ]
免费打赏
ckn2ghj
2011年03月15日 11:26:24
2楼
安装什么仪表主要取决于工艺要求!
回复
ckn2ghj
2011年03月15日 12:02:23
3楼
仪表类型及安装请参考《自动化仪表》、《工业仪表与自动化装置》等
回复
enjoyinged
2011年03月15日 12:11:57
4楼
因为俺是菜鸟,也具体举不出什么例子,大师们自由发挥哈!

回复
enjoyinged
2011年03月15日 12:23:37
5楼



多谢提供资料
回复
亓卅卅亓
2011年03月15日 15:23:50
6楼
对仪表的安装规范、标准不太了解 赞同一楼的观点“安装什么仪表主要取决于工艺要求!”
现场管理的时间较长,有些经验可以和大家交流一下。
1、对于各种工艺构筑物,液位仪表是均可以安装的,主要有压力式、浮子式、超声波式,不同的环境适用于不同的仪表。如水量液位波动较大的设施用压力式的比较稳定,对于腐蚀性较强的药剂类,仪器直接接触有影响,使用超声波液位仪就比较合适。
2、为保证连续性和自动化监控,在一些重要的工艺控制点是必须设置仪表来进行监控管理的,如流量、pH值、溶解氧等。
3、“流量计安装需要设旁通管”是源于仪表维修保养的过程中不影响正常的处理工艺。一般在重要的主线管路上的流量计都要安装旁通管路。
4、仪表的选型除了考虑工艺外,还要考虑实际的适用性,如防火、防爆、防腐的特定环境。
5、污水处理的环境相当恶劣,对仪表的操作、维护、保养要有严格的管理措施,尽可能的延长仪表的适用寿命。
6、仪表不是万能的,随使用的时间和维护保养等因素,仪表失准、失效是无法避免的。要结合工艺和运行经验来分析和反验证仪表数据的真实性。如果报着完全相信仪表的态度,终会酿成大错的!

[ 本帖最后由 blackwolf999 于 2011-3-15 15:25 编辑 ]
回复
yangyangjie109
2011年03月15日 22:28:31
7楼
工业废水在线PH控制,PH探头采用是国外进口的,环境差造成经常不准确,故障率高,各位有啥好建议?
回复
亓卅卅亓
2011年03月16日 10:21:36
8楼
“工业废水在线PH控制,PH探头采用是国外进口的,环境差造成经常不准确,故障率高”这个是不可避免的。
工业废水的工况复杂,对仪器仪表的影响很大,优良耐用的仪表是要高昂成本做代价,比较好的法子只用从维护保养中入手,延长使用的寿命
回复
lulei07
2011年03月16日 16:12:30
9楼
应该根据标准来
回复
argen3210
2011年03月16日 21:42:07
10楼
学习了
回复
z_d_p
2011年03月17日 00:06:00
11楼
理解2楼的,同意9楼的……

前段时间一直调研这个来着,做设计的,几个地方要求的都不一样,后面自控电缆还要重新排,系统还要重新调整。考虑到投资和后面项目预留,调研了一下到底有没有一个统一的确切规定。借楼主这个贴子,对这个话题发表下看法……