能请都一下几个接管尺寸吗?
lhmbook@co163
2006年04月05日 14:27:01
只看楼主

风量为1500立方每小时的HEAP静压箱与风管的接口,风量为1000立方每小时的HEAP静压箱与风管的接口,风量为500立方每小时的HEAP静压箱与风管的接口,散流器600*600,450*450,用的支风管的尺寸.风机盘管风量为500,800,1000,1600,2000的,盘管出口主风管的尺寸.谢谢各路英雄帮忙解答!!!有错误之处敬请多请出.

风量为1500立方每小时的HEAP静压箱与风管的接口,风量为1000立方每小时的HEAP静压箱与风管的接口,风量为500立方每小时的HEAP静压箱与风管的接口,散流器600*600,450*450,用的支风管的尺寸.风机盘管风量为500,800,1000,1600,2000的,盘管出口主风管的尺寸.谢谢各路英雄帮忙解答!!!
有错误之处敬请多请出.
免费打赏
vincent_nk
2006年04月05日 14:46:46
2楼
没有固定的,每个公司都有自己的规格
只要风速满足,尺寸灵活掌握。
回复
zoulong526
2006年04月05日 16:22:32
3楼
风量1500的接320*250,
风量1000的接320*200,
风量500的接200*200,
散流器要看设计的风量,末端风速考虑不同接管也不同!
基本上是这样接的,也有个别不一样的,要看各厂家选用了,能满足送风就行了!
回复
zoulong526
2006年04月05日 16:22:45
4楼
回复
vincent_nk
2006年04月05日 16:38:38
5楼
楼上的也在北京吗?
回复
lhmbook@co163
2006年04月06日 09:45:26
6楼
我们公司公一般接HEAP是320*250,接散流器是500*200,风机盘管作得少.不太清楚.希望有更多的人讨论.谢谢各位.
回复
deathgod007
2006年04月06日 12:49:00
7楼
这个主要看哪家的产品了,这个没多大影响的
回复
crj1314520
2006年04月08日 20:45:42
8楼
用点软管拖拖好了。。