自备火电厂安装
东老大
东老大 Lv.7
2011年03月14日 16:03:43
来自于电站工程
只看楼主

有一2×50MW的火力电厂的系统安装,在锅炉、汽机、发电机、给排水、热控、自控等方面有过经验的朋友们给点忠告、建议!

有一2×50MW的火力电厂的系统安装,在锅炉、汽机、发电机、给排水、热控、自控等方面有过经验的朋友们给点忠告、建议!
免费打赏
lingxuct
2011年03月14日 18:11:22
2楼
请问二台5万机组的出口电压是多少,有没有出口断路器,站内系统的电压等级有几个,并网的电压等级是多少?

励磁系统用哪家产品,继电保护的综保用哪家产品,发电机又是哪家产品?
回复
东老大
2011年03月20日 22:57:38
3楼
机组出口电压110KV,有断路器(ABB)、站内有110K/35k/380/220四级,并网35KV;励磁系统ABB,继电保护ABB,发电机三菱。锅炉、汽机都是东方的。
回复
lingxuct
2011年03月21日 12:19:54
4楼
回楼上:

为什么没有10(或6)KV一档电压等级,锅炉没有高压电机?引风机和一次风机电机的电压是多少?

发电机才5万,出口电压为什么是110KV?

发电机出口有110KV了,为什么上网且是35KV,没有110KV的电网?
回复
淮岸听风
2011年03月22日 11:32:48
5楼
安装?这个要让有资质的安装单位施工。你们不会是业主方自己装吧?
发电机的出口电压肯定不对。
回复
herrydzj
2011年03月22日 14:43:57
6楼
好复杂看不懂,LZ是火电总工
回复
sgluo302
2011年03月28日 13:13:07
7楼
50MW的发电机出口电压是10。5KV的,然后经过主变压器升压到35KV在经过变电站和110KV的电网连网。
另外锅炉高压风机和给水泵、循环水泵电机是10。5KV电压。这个电源可以是35KV电压经过配电变降压的也可以直接接到发电机出口的。
回复

相关推荐

APP内打开