今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那么三相电流应该不均衡,求解?另外接线一切正常。相量图上看起来B相电流电压的相位角都是100左右[ 本帖最后由 qjjgdbb 于 2011-3-14 17:32 编辑
另外接线一切正常。相量图上看起来B相电流电压的相位角都是100左右
[ 本帖最后由 qjjgdbb 于 2011-3-14 17:32 编辑 ]