求助!三相四线制电能表电流线及N线上有电压的原因?
qjjgdbb
qjjgdbb Lv.2
2011年03月14日 15:27:40
只看楼主

今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那么三相电流应该不均衡,求解?另外接线一切正常。相量图上看起来B相电流电压的相位角都是100左右[ 本帖最后由 qjjgdbb 于 2011-3-14 17:32 编辑

今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那么三相电流应该不均衡,求解?
另外接线一切正常。相量图上看起来B相电流电压的相位角都是100左右

[ 本帖最后由 qjjgdbb 于 2011-3-14 17:32 编辑 ]
免费打赏
tianlexiner
2011年03月14日 15:40:12
2楼
我也遇到过类似的事情,学习一下,期待结果
回复
qjjgdbb
2011年03月14日 17:29:06
3楼
太郁闷了,又停不下来电,导致不能校验高压计量箱,还不知道是不是计量箱的问题
回复
heipao0509
2013年04月18日 08:05:43
4楼
会不会是电流二次尾端接地和N线接地的问题:电流二次接地未接或断开;两个接地在同一地点
回复

相关推荐

APP内打开