请问水泵空转会损坏吗?
lxqhj
lxqhj Lv.2
2002年12月08日 20:56:21
只看楼主

有人讲水泵如果空转会立即损坏,由于我不懂,所以这里请教各位了,如果会损坏,大约空转多久才会损坏?谢了!

有人讲水泵如果空转会立即损坏,由于我不懂,所以这里请教各位了,如果会损坏,大约空转多久才会损坏?谢了!
免费打赏
tiger2588
2002年12月09日 06:04:04
2楼
不知道你说的水泵空转是什么意思?我的理解是水泵内没有水,如果是这样的话,具体要看水泵的结构如何,通常会损坏密封,大约空转几分钟就会损坏!
回复
lxqhj
2002年12月09日 15:47:07
3楼
我说的就是水池没水了,水泵空转,但一般1分钟之内会损坏吗?
回复
lxqhj
2002年12月09日 19:40:57
4楼
是这样的:我们的水泵控制装置采用对电机进行电流采样的方式来判断电机是否故障,在用于消防泵时并不将液位与控制装置联锁(这样万一液位传感器失灵,明明水池有水,液位传感器即使以为无水而动作,也不会影响消防泵打水灭火),当水池无水时,水泵空转电机的工作电流很小,控制装置会认为水泵故障而停机!
回复
tiger2588
2002年12月10日 06:17:41
5楼
水池没水了,水泵空转,一般1分钟之内不会损坏。因为这时候密封表面还是有点水能润滑的。
回复
ldsun
2002年12月10日 07:46:53
6楼
水婕,水泵发生气蚀是在气液两相流时,即水中掺有空气,而非水泵空转状态时。tiger2588,你说得很有道理,我觉得你对水泵非常在行。
回复
lxqhj
2002年12月10日 10:56:37
7楼
谢谢各位的热心解答!
回复
tiger2588
2002年12月10日 18:43:39
8楼
ldsun 你好:
我是搞水泵设计的。对给排水是门外汉,但我很感兴趣,希望得到大家的帮助,在此谢谢了!
回复

相关推荐