PMCAD建模时首层层高该怎么取
skh533
skh533 Lv.7
2006年04月05日 10:34:21
来自于PKPM
只看楼主

PMCAD建模时首层层高该怎么取(没有地下室的情况),是从正负零算起,还是从从基顶标高算起(我们办公室的人多倾向后面这种取法)。我觉得应该从正负零开始算起,因为在这里输入层高主要是为了后面验算位移角是否满足规范要求,也就是验算抗震用,而从正负零以下我们就不考虑抗震了,所以首层层高就应该取建筑标高,不知道对不对.......请大家给点建议,谢谢!

PMCAD建模时首层层高该怎么取(没有地下室的情况),是从正负零算起,还是从从基顶标高算起(我们办公室的人多倾向后面这种取法)。我觉得应该从正负零开始算起,因为在这里输入层高主要是为了后面验算位移角是否满足规范要求,也就是验算抗震用,而从正负零以下我们就不考虑抗震了,所以首层层高就应该取建筑标高,不知道对不对.......请大家给点建议,谢谢!
免费打赏
zjykhj
2006年04月05日 12:02:36
2楼
地坪下的土的影响不考虑吧,我觉得应取到基顶。
还有在柱配筋计算时,计算长度也取到基顶。
回复
tzepc.amin
2006年04月21日 10:40:58
3楼
应该是基础顶面算起,规范有规定的
回复
huanchangfu
2006年04月21日 13:58:03
4楼
规范里明确规定,从基础上算起。
回复
satwe7788
2006年04月21日 18:09:58
5楼
<混凝土规范>P60,表下面的注解.
回复
wzjysrb
2006年04月21日 19:45:42
6楼



<混凝土规范>P60好象没有表吧
回复
satwe7788
2006年04月22日 01:12:28
7楼
表7.3.11-2
回复
fulei0530
2006年04月22日 07:29:23
8楼
取底层层高加一米。
回复
lxq-hhhhh
2006年04月22日 15:00:25
9楼
应该根据不同的结构调整,计算上部结构框架柱配筋时可以是建筑层高加0.5m,而整体计算结构位移,周期及地震力时应按建筑实际情况确定.pkpm不是万能的工具箱啊
回复

相关推荐