为什么负荷开关不能带保护,而断路器可以?
winterzhyh
winterzhyh Lv.2
2006年04月05日 10:29:28
来自于断路器
只看楼主

为什么负荷开关不能带保护,而断路器可以?请各位大虾指教!谢谢!

为什么负荷开关不能带保护,而断路器可以?请各位大虾指教!谢谢!
免费打赏
write2me
2006年04月05日 11:35:11
2楼
负荷开关不能带保护吗?
带熔丝的负荷开关可以
回复
liu80906
2006年04月05日 11:39:28
3楼
负荷开关是按切断正常负荷电流设计的,如带保护在保护动作时则会切断短路电流,这对负荷开关是不允许的;
断路器是按切断被保护设备故障时最大短路电流而选用的,它必须带保护。