请教一个人造瀑布的问题
shawoo
shawoo Lv.2
2002年12月06日 23:17:07
只看楼主

本人在做一个园林设计,请教各位同仁,一个20米宽,高差4米的人造瀑布,如何计算水量?有哪位做过类似的项目吗?

本人在做一个园林设计,请教各位同仁,一个20米宽,高差4米的人造瀑布,如何计算水量?有哪位做过类似的项目吗?
免费打赏
2002wjs
2002年12月08日 15:22:12
2楼
溢流眼呀
回复
wuke
2002年12月08日 18:59:20
3楼
SHAWOO,我可以提供部分数据,可发表不了。
回复
wuke
2002年12月08日 19:02:22
4楼
我刚做过一组景观瀑布,长18m,落差2.3m。现提供部分资料,希望对你有所帮助。
一、《风景建筑小品设计图集》(日 丰田幸夫 著):
景观瀑布的水量随其跌落形式的不同而不同,就景观设计而言,瀑布落水口的水流量(自落水口跌落的瀑身厚度)才是设计的关键。以普通瀑高3m的瀑布为例,依本人之经验,可按如下标准设计:
A. 沿墙面滑落的瀑布 水厚3~5mm左右
B. 普通瀑布 水厚10mm左右
C. 气势宏大的瀑布 水厚20mm以上
回复
wuke
2002年12月08日 19:03:21
5楼
二、《水景设计》(毛培琳 李雷 等著):
瀑布用水量的估算(每m用水量)
瀑布的落水高度(m) 堰顶水深(mm) 用水量(l/s)
0.30 6 3
0.90 9 4
1.50 13 5
2.10 16 6
3.00 19 7
4.50 22 8
7.50 25 10
〉7.50 32 12
日本的经验认为,高2m的瀑布,每m宽度的流量约为0.50立方米/min较为合宜。
回复
wuke
2002年12月08日 19:04:00
6楼
三、《给水排水》(2001、第5期)中论文《景观瀑布的水力设计试验研究》(王靖华 毛根海 陈少庆等)有详细的试验结果可参考,也可以直接请教王靖华老师(我请教过王老师,很热情,不要担心。)。
四、最简单的做法:仅做景观瀑布补水、排水及溢流,其余让专业水景公司去做,只需土建上配合即可。
希望能互相多多交流,我的E-MAIL:WUKE9529@163.COM。
回复
wuke
2002年12月08日 19:05:33
7楼
抱歉,不知怎搞的,只有分段才能发表。
回复

相关推荐