我最近用电能质量测试仪对某电厂6504回路进行了测试,测试结果见下图,请问是什么原因导致都不合格呢?
我最近用电能质量测试仪对某电厂6504回路进行了测试,测试结果见下图,请问是什么原因导致都不合格呢?
2楼
我的单相电压是全通过的!
中国国家标准
谐波电压统计报表
地点: PowerVisa Site1-6504-11-2-25-2
测量开始 2011-02-25 11:44:07.0 至 2011-03-03 18:50:52.0
标准:GB/T 14549-1993
电压标称值:6kV 公共连接点最小短路容量:1MVA
相: B
测量采样总次数: 863
谐波次数 最小值 最大值 平均值 95%概率值 标准限值 越限次数 合格率 是否合格
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
H02 0.000 0.207 0.012 0.021 1.60 0 100.0 通过
H03 0.206 0.434 0.305 0.353 3.20 0 100.0 通过
H04 0.000 0.179 0.004 0.012 1.60 0 100.0 通过
H05 0.035 0.959 0.445 0.622 3.20 0 100.0 通过
请帮忙解释下
回复
3楼
期待有高手出来解释
回复
4楼
是不是你公司非线性负荷多?
回复
5楼
我知道的有非线性元器件的大量使用
比如变频器
回复
6楼
回复
7楼
你的短路容量太小了吧,谁计算的。短路容量越小谐波电流允许值越小。
王 13841227988
回复
8楼
是,短路容量太小,再说了,仪表能测出实际的含量啊,你这个报告挺奇怪的。
回复
9楼
这方面的知识不太懂,和大家学习
回复