各位师傅,向你们请教一个问题。电站35KV进线电缆如下图所示,由于35KV电缆头是朝上的,由于当时制作电缆头工艺差,怀疑电缆头进水,现想改进一下出线,电缆头朝下,如红线所示,问这样可以吗?还有这个电缆头上面的伞群是不是朝相反的方向套?
各位师傅,向你们请教一个问题。电站35KV进线电缆如下图所示,由于35KV电缆头是朝上的,由于当时制作电缆头工艺差,怀疑电缆头进水,现想改进一下出线,电缆头朝下,如红线所示,问这样可以吗?还有这个电缆头上面的伞群是不是朝相反的方向套?
2楼
提醒下楼主,伞裙有户内和户外之分。不要用错了。
倒挂式防水较可靠,但是缆芯可能受到过度弯曲或扭转,不建议。
回复
4楼
可以延长下引线,电缆头的余度有了,就可以易进水的头部小弯曲,防进水。
回复
5楼
楼主图片中的安装方法是规范的,电缆头是应该向上的,红线的设想有不妥之处。
“当时制作电缆头工艺差,怀疑电缆头进水”,只能用耐压试验来证明!
电缆头真的不好,可以重做。
回复
6楼
楼主提的改造方案不可取,电缆头受力不稳定。
回复
7楼
建议检查电缆头制作质量,不建议更改接线方法
回复
8楼
学习一下。。。
回复