直流油泵开关的选取!
炊烟111111
Lv.7
2011年03月13日 15:52:00
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
我们直流油泵,用保险加接触器控制,我现在想用直流开关代替保险,请问应选用什么样的开关,开关参数怎么定[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-14 10:03 编辑 ]
我们直流油泵,用保险加接触器控制,我现在想用直流开关代替保险,请问应选用什么样的开关,开关参数怎么定
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-14 10:03 编辑
]
免费打赏
炊烟111111
2011年03月13日 16:02:55
2楼
电机额定电流88A
回复
lingxuct
2011年03月13日 16:34:37
3楼
好象在别处也有同样的问题?
是不是重复了?
回复
炊烟111111
2011年03月13日 21:53:47
4楼
不是重复,是很急,我在三个板块都发了
回复
womecn
2011年03月15日 20:49:53
5楼
选择直流塑壳断路器,按躲过启动电流来选,一般2倍额定电流。
回复
淮岸听风
2011年03月16日 09:44:18
6楼
直流油泵正常运行时不工作,不频繁操作,可以用直流断路器,你看下北京人民电器厂的直流开关。
回复
ashun66
2011年03月17日 09:49:06
7楼
我在哪里看到好像按稍大于额定电流即可
回复
炊烟111111
2011年03月17日 22:58:06
8楼
谢谢大家帮助,知道了