DN40配水支管控制的标准喷头数?
zhaoyang-lz
2006年04月04日 23:04:38
只看楼主

请问:DN40配水支管设计规范要求控制的标准喷头数是4个,这4个是指上喷数量还是上下喷所有数量?DN50 呢?

请问:DN40配水支管设计规范要求控制的标准喷头数是4个,这4个是指上喷数量还是上下喷所有数量?DN50 呢?
免费打赏
飞天
2006年04月04日 23:29:17
2楼
6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:

1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。


当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和吊顶上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定.因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管,规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。

回复
zhaoyang-lz
2006年04月05日 00:23:27
3楼
谢谢!
那么,一根配水支管上,上下喷头数量各4个,该配水支管可采用DN40管,控制8个喷头,这样设计可以吗?
回复
飞天
2006年04月05日 00:53:53
4楼
呵呵,符合下面规范条文的当然可以了。

当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
回复
zhaoyang-lz
2006年04月05日 01:13:03
5楼
谢谢,明白啦!
回复