1. 发电机周波表信号来自油开关前还是后? 2.发电机跳闸(甩负荷)后周波表数值如何变化? 3.发电机准备并网时(油开关尚未合闸时)周波表为什么会逐步上升至50HZ?
1. 发电机周波表信号来自油开关前还是后?
2.发电机跳闸(甩负荷)后周波表数值如何变化?
3.发电机准备并网时(油开关尚未合闸时)周波表为什么会逐步上升至50HZ?
2楼
1.发电机周波表信号取自发电机侧的PT电压!与开关是分是合没有关系!
2.若发电机在运行时,突然甩负荷,发电机转速会突然加快,周波表数值也会相应突然增加。若甩开的负荷很大,甚至可能出现发电机转子飞车的现象。
3.发电机周波表与开关的分合没有任何关系,只与发电机转子转速有关!
回复
3楼
发电机PT检测的是电压,如何检测发电机转子转速,是否必须在有励磁后通过检测旋转磁场频率间接测量出周波?
回复
4楼
直接将PT的三相电压接入周波表就可以了
回复
5楼
仪表有一个传感器的探头装在发电机的一端对转子的转速进行测量,好像的用的感光原理。
其实转速问题反应到我们电气专业,实际上就是发电机电压的频率问题!而频率是可以通过接入三相电压直接进行测量的。
回复
6楼
非常感谢
回复
7楼
1、发电机跳闸(甩负荷)后周波表数值变化要看汽机调速系统的好坏,调速系统好,周波会很快稳定在50HZ左右,调速系统不好那就不好说了;
2、发电机准备并网时(油开关尚未合闸时)周波表指示一定在50HZ左右,因为汽机必须达到3000转才能并网,
回复