求助!低压电气系统短路电流的计算!
anju1111
anju1111 Lv.2
2006年04月04日 20:49:45
只看楼主

例如:一台S11-10/0.4-400KVA变压器,在做配电设计时,低压配电柜内断路器选择上,必须计算短路电流后,才能根据断路器的分断能力选择断路器.请求大家帮帮我!该如何计算短路电流呢?断路器分断能力是选择其极限分断能力还是额定运行分断能力?急用,求再次求教大家了!

例如:一台S11-10/0.4-400KVA变压器,在做配电设计时,低压配电柜内断路器选择上,必须计算短路电流后,才能根据断路器的分断能力选择断路器.请求大家帮帮我!该如何计算短路电流呢?
断路器分断能力是选择其极限分断能力还是额定运行分断能力?
急用,求再次求教大家了!
huangsd83
2006年04月05日 00:07:05
2楼
S11-10/0.4-400kVA的变压器额定电流是23.09A,短路电流一般是额定电流的1.5-2.9倍(经验值).断路器分断能力是选择其极限分断能力!
短路电流与电源点到短路点之间的线路阻抗有关,离电源点越远短路电流越小!
如果你要仔细算的话,可以参照<<电力系统分析>>
回复
枫-舞之九天
2006年04月05日 08:03:54
3楼
变压器一般都有一个Uk值,都有额定电流I,短路电流最简单的估算方法就是I/Uk,一般400KVA变压器Uk为4%,额定电流为1.52*400=608,代入上式为15.2KA.也就是你的断路器分断能力20KA就可以.
回复
chuxuedianqi
2006年04月05日 11:51:05
4楼
跟接线组别有关系的。
回复
anju1111
2006年04月05日 16:17:49
5楼
感谢各位的耐心解答!
回复
anju1111
2006年04月05日 16:18:19
6楼

说的是10KV侧电流?
回复
wind65
2006年04月05日 17:08:06
7楼
我做了一个表格,填好前面三相,涂黄颜色的不要动,它会自动计算变压器低压侧短路电流。
如果系统短路容量未知,就按无穷大算,短路容量一栏填一个很大的数。
回复
anju1111
2006年04月05日 20:39:37
8楼

非常感谢!但是系统短路容量怎么确定?虽按照你说的不知道就按无穷大算,但我还是想搞明白!
回复
wind65
2006年04月05日 21:51:00
9楼
系统短路容量要问供电局,你按无穷大算,所得低压侧短路电流肯定最大,断路器的分断能力比最大短路电流大,肯定能分断较小短路电流了。
其它朋友给出的答案也是按无穷大系统计算的。
回复
hujiajungz2
2009年08月23日 10:11:52
10楼
S11-10/0.4-400kVA的变压器额定电流是23.09A,短路电流一般是额定电流的1.5-2.9倍(经验值).断路器分断能力是选择其极限分断能力!
短路电流与电源点到短路点之间的线路阻抗有关,离电源点越远短路电流越小!
如果你要仔细算的话,可以参照<<电力系统分析>>
回复

相关推荐