电动机的软启动与自藕减压启动有什么区别?
zzy528
zzy528 Lv.4
2006年04月04日 19:51:20
只看楼主

急!急!急! 电动机的软启动与自藕减压启动有什么区别???或者网站上哪里有这相关的资料啊~请高手指教~~~


急!急!急! 电动机的软启动与自藕减压启动有什么区别???或者网站上哪里有这相关的资料啊~请高手指教~~~
免费打赏
dylf163
2006年05月31日 10:43:59
2楼
软起动与传统减压起动方式的区别
鼠笼型电机传统的减压起动方式有Y-△ 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。由于传统的减压起动方式技术落后,国家已明令淘汰。
软起动与传统减压起动方式的不同之处是:
(1)无冲击电流:软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。降低电机起动电流,降低配电容量,避免增容投资。
(2)有软停车功能:即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。
(3)起停参数可调:根据负载情况可自由地调整至最佳的起停状态。
(4)具有微机保护功能:软启动器完成启动任务后有各种保护功能

回复
heizi0927
2006年05月31日 11:26:54
3楼
以前从本网站上截下来的资料,记不得是哪位大侠共享的了,现在发上来给你
将电动机的定子通过可有级调整电压的自藕变压器接至电网的降压起动方式称之为电动机自藕减压起动。自藕减压起动的特点是:
a、需加一台有抽头可调起动电压和电流的自藕变压器;
b、起动时间长;
c、在电压转换瞬间有尖峰电流和尖峰转矩;
d、只能直接停止电机运行;
它属于有级降压起动,其特点是:在起动过程中会出现二次冲击电流。优点是价格比较便宜,但二次控制线路稍微复杂一些。

软启动采用串接于电源与电机间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机的输入电压从0开始,以预定函数关系上升,直到起动结束,赋予电机全电压的运行方式。
软启动的优点:属于无级降压起动,起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管的导通角,使起动电流从零线性上升到设定值;属恒流起动,软起动可引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动;可根据负载情况及电网继电保护特性选择,能自由地无级调速到最佳起动电流。
电动机软起动器有如下特点:
a、可调起动电流;
b、可调起动转矩;
c、可适当调节起动时间;
d、可实现软停车;
e、对机械设备和管道的磨损最小;
f、可实现一台软起动设备逐步(同时)起动若干台电动机
缺点是:。一是高压产品的价格太高,是液阻的5~10倍,二是晶闸管引起的高次谐波较严重,三是对于绕线转子异步机无所作为。
两者的比较:
堵转转矩:自藕降压启动为0.4~0.85Mn,而软起动器为0.06~2.8Mn;
起动电流:自藕降压启动为1.6~4In,而软起动器为1.5~6In;
需要的接线端子数:自藕降压启动为3个,软起动器为3个
回复
lxw_5798
2006年06月01日 13:07:19
4楼
回复
sdmygyz
2006年06月05日 20:51:02
5楼
2006年06月23日 23:53:42
6楼

明令淘汰?有依据吗?
回复
yjig
2006年06月24日 00:05:38
7楼
我们用过软启动,用过星三角,也用过补偿器,看不出软启动有什么优越性。白白多花钱!
仅不过某些特殊场合需要,如必须有软停止要求的,某些星三角起不了的,等等必须用软启动的场合。

cof1566224731349:师傅,我不知道您是不是专业的电工,暂且不讨论这些。如果您是,我跟您探讨下自藕启动柜和软启动柜的对比。您应该遇见过因为启动电压过低造成的接触器频繁吸合动作造成触点烧粘的情况,甚至能烧包。您应该也遇见过因为电机严重过载甚至堵转,接触器跳闸过程中的拉弧烧掉接触器甚至整个启动柜的情况,这个情况启动的时候也可能会有。您也应该见过因为负载短路,启动柜跳闸延时过高(跳闸延时也是启动延时,都是这是同一个时间继电器)造成的火灾吧。我只想告诉你,这些问题,软启动柜通通没有,因为它没有触点。别的有点暂且不说,就这几个就够软启动柜甩自藕启动柜好几条街。麻烦你认真研究软启动,也许您那边没有出现过这种情况,确实,没出问题的时候两者都差不多。但是软启动的发明就是处于自藕启动柜所不能到达的位置

回复
wyxsacf
2006年06月24日 08:18:37
8楼
软启动和自耦降压启动的区别:
需要的接线端子数:自藕降压启动为3个,软起动器为3个;
请楼主参考!

软启动和变频启动的区别
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲线上的n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较小的启动电流,同时使电机启动转矩达到其最大转矩,即变频器可以启动重载负荷。
软启动只改变输出电压,不改变频率,也就是不改变电机运行曲线上的n0,而是加大该曲线的陡度,使电机特性变软。当n0不变时,电机的各个转矩(额定转矩、最大转矩、堵转转矩)均正比于其端电压的平方,因此用软启动大大降低电机的启动转矩,所以软启动并不适用于重载启动的电机。
变频器在功能上是软启动所不能替代的,就是在启动这一项上因为工作原理上的差异功能上也是绝对不能同日而语的.大家可以看看相关的技术资料就可以明白.
两者之间的区别有一点很关键的东西:变频器可以实现恒转距启动,就是说在低速下可以有和高速相同的转距,而软启动是无法实现的.
回复
大鼻山
2006年06月24日 09:39:20
9楼


此话的具体依据是?
回复
大鼻山
2006年06月24日 09:42:24
10楼

可见软启动器的启动电流还是很可观的,它只是无级而已
回复
rfxtt
2006年06月24日 09:59:47
11楼
发现D303图籍上消防水泵一用一备软启动主接线图软启动回路接触器是内接 软启动回路接触器是内接好还是外接好(相对旁路接触器而言)?

cof1566224731349:外置接触器最好,因为接触器最容易在过载跳闸的时候烧触点,内置接触器维修太麻烦

回复