请教高手简单问题
hhhhhhhh284
2006年04月04日 19:44:14
来自于电站工程
只看楼主

1. 发电机周波表信号来自油开关前还是后?2.发电机跳闸(甩负荷)后周波表数值如何变化?3.发电机准备并网时(油开关尚未合闸时)周波表为什么会逐步上升至50HZ?

1. 发电机周波表信号来自油开关前还是后?

2.发电机跳闸(甩负荷)后周波表数值如何变化?

3.发电机准备并网时(油开关尚未合闸时)周波表为什么会逐步上升至50HZ?
免费打赏
sunyi200271
2006年04月04日 19:51:29
2楼
1.发电机周波表信号来自断路器前发电机出口PT上.
2.跳闸时周波表会上升,随后在自动调速器的作用下恢复正常.
3.并网时周波表是根据系统周波由自动调速器调节的.
回复
hhhhhhhh284
2006年04月04日 20:11:15
3楼
非常感谢!
再请教:
1.并网时周波表是根据系统周波由自动调速器调节的,那么自动调速器调节的是什么参数呢?
2.跳闸时周波表会上升,随后在自动调速器的作用下恢复正常.如果此时有停机信号,周波表
数值如何变化?
回复
sunyi200271
2006年04月04日 20:22:32
4楼
1.对于水轮发电机来说,自动调速器调节的是水轮机导叶开度,也就是调节进水量.
2.如果有停机信号,周波表当然下降.
回复
hhhhhhhh284
2006年04月04日 21:37:06
5楼
周波表数值由转速决定吗?
回复
sunyi200271
2006年04月04日 22:21:29
6楼

是的,周波F=转速N×发电机磁极对数P/60
回复
hhhhhhhh284
2006年04月04日 22:32:59
7楼
转速3000转/分钟,不加励磁电流,周波表数值会怎样?
回复
sunyi200271
2006年04月04日 22:52:42
8楼
额定转速是多少
回复
hhhhhhhh284
2006年04月04日 23:13:09
9楼
3000
回复
hhhhhhhh284
2006年04月04日 23:13:59
10楼
3000转/分钟
回复
sunyi200271
2006年04月04日 23:18:46
11楼
50
回复

相关推荐