两台110KV变压器18面35KV盘柜10KV盘柜12面GIS7个间隔
两台110KV变压器18面35KV盘柜10KV盘柜12面GIS7个间隔
12楼
要是能图文并茂就更好
回复
13楼
回复
14楼
不错的图
回复
15楼
要是有文字说明就更好了
回复
16楼
多发点/一次二次/ 工艺
回复
17楼
我给文字的补充一下:1,GIs功能很强大,内部的圆柱形铜棒就是硬母线,三相成“品”字形排列
2其中刀闸是三工位(合位,分位,接地位)注:此设计防止了违反五防中的两防3打压时要将最侧面的避雷器拆掉
每一个间隔都有六氟化硫气体的压力报警,闭锁等保护
图片的作者应该是干调试的,具体我还不知道高低压开关柜是哪个厂的,但高压断路器因该是ABB的,像施耐德,华电等使用的都是拉簧,而ABB使用的是卷簧,图上白色的圆盒子。
回复
18楼
我不是不想说明,时间原因。现在正在大干,装置送完电我在详细说明。图片太大直接上传不了谅解
回复
21楼
这位同志的回答不错,GIS功能确实很强大。多学习多学习!
回复