求教各位兄弟姐妹,本人非专业人士,现在个问题请教大家。一套11楼的假复式房子,复式二楼一个主通道位置的两条梁之间只有158CM的高度,这两条梁都是50CM高,410CM宽的梁,也就是因为梁太厚,而楼的高度不够,经过这个地方时经常碰到上面的梁。因此想将通道上面的梁的下部截掉一个80CM宽,20CM高,但这样就破坏了这条梁的结构。请问各位有什么好的方法吗?其他情况说明,是顶层,上面那条梁的上面只有楼板,没有墙,但有担着楼梯的梁。两条梁成丁字。下面的那条梁也是一样。

请问各位有什么好的方法吗?
其他情况说明,是顶层,上面那条梁的上面只有楼板,没有墙,但有担着楼梯的梁。两条梁成丁字。下面的那条梁也是一样。
我是想这样改选,截掉上面梁的一部分(80CM宽,20CM高)截掉部分旁边也就是担着其他梁的那个位置加个混凝土柱连接上下梁,其他地方彻18CM的砖墙.

隔壁的人是这样处理了,但我还是担心安全问题,望各位专业人士赐教!感谢感谢!!!!!


[ 本帖最后由 gelian2007 于 2011-3-12 10:50 编辑 ]

结构截图.JPG

免费打赏
wyszxh
2011年03月12日 11:38:23
2楼
搭着楼梯的梁那不就是梯梁,现在一般的楼梯都是板式楼梯,楼梯梁承载楼梯和平台板的荷载,在说梁下部是受拉钢筋,你打掉混凝土下部钢筋露出,没有粘结力,梁的抗压弯能力下降,很可能会断裂
回复
gelian2007
2011年03月12日 11:47:46
3楼
感谢楼上!
打掉混凝土的下部时,下面的受拉钢筋也要弄断的了,所以就想在梁打掉部位的旁边加一条柱子,将那个承重力传递到下面的梁,看可行否?
回复
gelian2007
2011年03月12日 23:48:21
4楼
再请教各位专业人士,谢谢
回复
鲁忠仁
2011年03月14日 12:48:56
5楼
要看到原设计的图纸,才能决定是否可行。
现在只知道断面,不知道配筋,很难说
回复
rfg1988
2011年03月14日 13:07:46
6楼
不可以形成截面产生了受力点的作用力、起见可以将原形于梁考虑拉通。形成合成梁。即保证了高度也不影响受力要点。
回复
linsjwt
2011年03月14日 13:20:05
7楼
不行,截断梁和加梁上柱都会改变原结构的受力和配筋,所以没法解决,除非推了重修
回复
海边的骆驼
2011年03月14日 13:40:34
8楼
结构梁,不可以打打掉,
如果非常影响必须打掉,建议可以考虑加固下层梁,在上面做梁上柱,当然上面的梁打掉也要加固,建议找专业加固公司去做,
让他们看看也许有更好的方案
回复
bigwxp
2011年03月14日 13:40:43
9楼
还是不要改了,这样不是在拆楼么?
回复
kyle1982
2011年03月14日 15:28:08
10楼
学习了,看看各位回帖
回复
wwwhfut
2011年03月14日 16:03:18
11楼
换房为上策。。