慎用4级开关,图文说明.
m2z
m2z Lv.3
2006年04月04日 12:44:10
只看楼主

三相供电系统中若存在单项用电设备,则严禁使用能够断开N线的开关设备。今天终于理解了原因或是原因之一,与大家分享。若有不同理由,欢迎讨论。 见下图。若N干线断裂,则图中s1,s2将存在烧毁危险。看图就知道了,不用多解释了吧。(s1,s2电阻不同,则其中之一将承受受高电压,另一个则承受低电压)

三相供电系统中若存在单项用电设备,则严禁使用能够断开N线的开关设备。今天终于理解了原因或是原因之一,与大家分享。若有不同理由,欢迎讨论。
见下图。若N干线断裂,则图中s1,s2将存在烧毁危险。看图就知道了,不用多解释了吧。(s1,s2电阻不同,则其中之一将承受受高电压,另一个则承受低电压)

1144125843636.JPG

免费打赏
polophoto
2006年04月04日 15:17:28
2楼
还是希望能说明一下,图中的情况固然可怕,只是,我们既然选了四极开关,好像不止是断零线吧.火线也断了,烧毁从何谈起?
回复
糖沅沅
2006年04月04日 16:14:19
3楼
期待~~~
回复
abc52614
2006年04月04日 16:22:23
4楼
以下是引用polophoto在2006-04-04 15:17:28.0发表的内容:

还是希望能说明一下,图中的情况固然可怕,只是,我们既然选了四极开关,好像不止是断零线吧.火线也断了,烧毁从何谈起?

是啊,大家可以看看这个贴子,是关于4P开关的选用的:http://co.163.com/forum/content/219_259264_1.htm 
回复
yls98
2006年04月04日 17:32:44
5楼
书上及规范上说了,不允许切断PE线,N线要切断必须与相线同时切断
回复
m2z
2006年04月04日 21:45:19
6楼

可以这么理解,选用4极开关,则N线上必然增加了接头,这些接头无故增加了危险发生的概率.
回复
chuxuedianqi
2006年04月05日 11:40:13
7楼
这些接头有这么容易断么?
另外,我也认为,4极开关不是有联动的么,不会是一个一个极分别断开的么?好像还听说过,4极开关的N极在合上时和分开时有不同的顺序。
回复
m2z
2006年04月05日 21:06:50
8楼

至少有接头的比没接头的容易断,照你的意思是断路器也不必要,有这么容易短路么?
回复
netling
2006年04月05日 21:49:07
9楼
在TN-S系统中,应该尽量少用四极开关,一般情况下,在进线的地方使用四极,和需要双电源切换和需要使用漏电而后端又有单相用电的地方用四极,其他的就可以用使用三极开关了,四极用多了就会增加断零的危险隐患,这就是慎用四极开关的原因
回复
lgnsiemens
2006年04月06日 17:33:15
10楼
呵呵,大家注意到没,身边有很多开关结构是不一样的,比如常熟就有一种开关(CM1)N极始终接通的,不信去查查
回复
m2z
2006年04月06日 18:20:52
11楼

这种开关很常见哈。
回复

相关推荐