7.0 B5的共建给水计算问题
zengjm
zengjm Lv.7
2006年04月04日 11:12:34
只看楼主

发现怎么改系数值,计算的流量都是一样?选用有自闭冲洗阀的大便器2个,洗脸盆2个,淋浴器2个。按规范计算当量是4,宿舍的系数值是2.5,计算得流量应该是2.1L/s可是天正算出来的是1.9L/s?谢谢!!

发现怎么改系数值,计算的流量都是一样?
选用有自闭冲洗阀的大便器2个,洗脸盆2个,淋浴器2个。
按规范计算当量是4,宿舍的系数值是2.5,计算得流量应该是2.1L/s
可是天正算出来的是1.9L/s?
谢谢!!

1144120337625.jpg

免费打赏
请勿飞扬
2006年04月05日 17:50:48
12楼
用公式计算当然简单!

规范
注2:如果计算值大于该管道上按卫生器具给水定额流量累加流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加值采用。

这1条,也要考虑!
回复

相关推荐

APP内打开