GZDW34-300Ah-220V-M直流系统电气原理图
liangyjh
liangyjh Lv.2
2006年04月04日 02:00:15
只看楼主

图纸简介: 这是招标方要求的图纸,大家看看有什么不妥之处,欢迎提出不同意见! 附件名:20063251143271937677.zip 文件大小:78K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

这是招标方要求的图纸,大家看看有什么不妥之处,欢迎提出不同意见!



附件名:20063251143271937677.zip

文件大小:78K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
dl726@co163
2006年04月04日 10:17:42
2楼
我认为交流进线#1与#2应设置成互为闭锁的方式。
回复
liangyjh
2006年04月07日 10:46:47
3楼
对不起,这几天比较忙,没有来论坛看看。

这一份图纸是项目招标用的,在实际交工使用中已经修改变动过了。1#、2#充电装置是冷备用关系,正常状态下只有一组充电装置运行。
回复
c2142
2006年11月02日 14:17:10
4楼
非常好的谢谢
回复
zhonghaichuan
2006年11月22日 15:21:53
5楼
不错的双充单蓄单母线接线方式,在电厂脱硫工程中应用较多。但目前充电机采用高频开关电源模块N+1热备用,没必要采用2套充电装置一主一备,且一组蓄电池不便于运行维护。如提高系统可靠性,建议采用双充双蓄接线。
回复
nannanziyu2003
2006年11月22日 17:39:31
6楼
thanks
回复
melon_ys
2007年02月12日 15:22:27
7楼
最近正在研究直流,谢了
回复
zpf0426
2010年04月20日 15:18:16
8楼
谢谢楼主共享资料, 我正需要这方面的资料,谢谢楼主!!
回复
happysky466
2010年05月08日 23:42:06
9楼
非常不错,简直就是高手。太厉害了,很佩服你,下载借用一下啊 !真的就是高手哦
回复