二层的商业房,试验消火栓必须设吗?
numeng1998
numeng1998 Lv.2
2011年03月11日 09:15:34
只看楼主

二层的商业房,设施内消火栓系统,屋顶是平屋顶,审查意见说平屋顶要设试验消火栓,可是屋顶没有水箱间还要有防冻措施,请问大家都放了没有,这种情况可以和图审的商量不设吗,呵呵,俺是新手,着急回复,谢谢各位前辈了

二层的商业房,设施内消火栓系统,屋顶是平屋顶,审查意见说平屋顶要设试验消火栓,
可是屋顶没有水箱间还要有防冻措施,请问大家都放了没有,这种情况可以和图审的商量不设吗,
呵呵,俺是新手,着急回复,谢谢各位前辈了
免费打赏
weilejianglai002
2011年05月10日 16:15:40
32楼
两层商业房市政水压足够了,不设屋顶试验消火栓不违反什么强制性条文的。二层的消火栓也可以当实验消火栓来用的。
屋顶是不上人屋面,没有必要为了设置一个试验消火栓在凿洞弄爬梯什么的。如果那样,就成了上人屋面了哈~
回复
zhouquan77
2011年05月11日 13:52:56
33楼
提了就要设。。。。。不过我一般加上的
回复
wulihua_wonder
2011年05月12日 12:23:24
34楼
可以做泄水阀啊。试验完了,把水泄了,不就不冻了吗?做什么保温啊。
回复
sjyshw
2011年05月13日 14:30:39
35楼
屋顶可以不设试验消火栓,但二层最不点处的消火栓兼做试验用消火栓(图纸中应注明此点)
回复
ljt770411
2011年05月16日 17:26:27
36楼
屋顶设置消火栓可以增加相应的保温措施,规范是宜,但一般是要设置的
回复
panyu72
2011年05月17日 04:51:39
37楼
其实就在二层的楼梯间再设一个能试验的就行了。设一个试验用,压力和流量能达到要求就行。不一定非在屋顶上,毕竟防冻问题不好解决。
回复
bboo1218
2011年05月17日 09:58:55
38楼
是啊,说的很细啊
回复