二层的商业房,设施内消火栓系统,屋顶是平屋顶,审查意见说平屋顶要设试验消火栓,可是屋顶没有水箱间还要有防冻措施,请问大家都放了没有,这种情况可以和图审的商量不设吗,呵呵,俺是新手,着急回复,谢谢各位前辈了
二层的商业房,设施内消火栓系统,屋顶是平屋顶,审查意见说平屋顶要设试验消火栓,
可是屋顶没有水箱间还要有防冻措施,请问大家都放了没有,这种情况可以和图审的商量不设吗,
呵呵,俺是新手,着急回复,谢谢各位前辈了
22楼
应该设,首先应满足规范的要求。好像哪本书说过,屋顶实验用消火栓不仅用于平时检验系统用,还可以用于扑救附近建筑的火灾。因此应该设置。冬季保温增加保温措施就行了。
回复
23楼
回复
24楼
“设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓”。规范上用的“宜”字,不是“应”可以协商。
回复
25楼
屋顶设置试验消火栓,在消火栓管上房顶的下面设置一个阀门,这个阀门只作为检查时启用!
回复
26楼
回复
27楼
设一个吧,不然消防不会让过的
回复
28楼
根据建规,屋顶试验用消火栓可以不设置,不过现在大家对于消防的态度都是卡严,审图很多都是要求必须设置的,也是很烦恼
回复
29楼
学习了~
回复
30楼
书到用时方恨少,看了大家的评论才知道好多东西都不会啊
回复
31楼
有独立的消火栓系统,当然要设试验消火栓了!
回复