二层的商业房,试验消火栓必须设吗?
numeng1998
numeng1998 Lv.2
2011年03月11日 09:15:34
只看楼主

二层的商业房,设施内消火栓系统,屋顶是平屋顶,审查意见说平屋顶要设试验消火栓,可是屋顶没有水箱间还要有防冻措施,请问大家都放了没有,这种情况可以和图审的商量不设吗,呵呵,俺是新手,着急回复,谢谢各位前辈了

二层的商业房,设施内消火栓系统,屋顶是平屋顶,审查意见说平屋顶要设试验消火栓,
可是屋顶没有水箱间还要有防冻措施,请问大家都放了没有,这种情况可以和图审的商量不设吗,
呵呵,俺是新手,着急回复,谢谢各位前辈了
免费打赏
redsc
2011年04月15日 23:37:07
22楼
应该设,首先应满足规范的要求。好像哪本书说过,屋顶实验用消火栓不仅用于平时检验系统用,还可以用于扑救附近建筑的火灾。因此应该设置。冬季保温增加保温措施就行了。
回复
xshsx
2011年04月18日 10:27:58
23楼
学习学习
回复
liuqujin
2011年04月21日 14:43:57
24楼
“设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓”。规范上用的“宜”字,不是“应”可以协商。
回复
寒冬
2011年04月21日 15:25:45
25楼
屋顶设置试验消火栓,在消火栓管上房顶的下面设置一个阀门,这个阀门只作为检查时启用!
回复
jianqiu7117
2011年04月23日 21:45:49
26楼
两层楼房,不设也可以,下面的消防栓,就能满足要求的,
回复
houdengke
2011年04月23日 22:28:31
27楼
设一个吧,不然消防不会让过的
回复
dyshengfang1982
2011年04月24日 15:17:42
28楼
根据建规,屋顶试验用消火栓可以不设置,不过现在大家对于消防的态度都是卡严,审图很多都是要求必须设置的,也是很烦恼
回复
枕边游戏
2011年04月26日 08:50:55
29楼
学习了~
回复
jiayouba001
2011年04月29日 15:39:45
30楼
书到用时方恨少,看了大家的评论才知道好多东西都不会啊
回复
fromhotspring
2011年05月01日 13:20:12
31楼
有独立的消火栓系统,当然要设试验消火栓了!