如题,暖气立管直径图纸上标为20X25,应该用多大直径的?
如题,暖气立管直径图纸上标为20X25,应该用多大直径的?
2楼
2.5吧?都是管径*壁厚
回复
3楼
20x25应该是变径吧,每个设计单位的习惯标法不同。
回复
4楼
这个问题还是问设计人员吧。
回复
5楼
学习了 感谢楼上各位啊
回复
6楼
1、肯定不是管径*壁厚。金属管只有无缝管这么标,但是在采暖系统中一般只有动力站内或外线管道用无缝管,室内系统用无缝管太奢侈了!没见过室内系统小管子用无缝管的。塑料管不能直接标管径*壁厚,必须标“De管径*壁厚”。而且楼主已经说了是立管,显然应该是单管顺流一类常规系统。
2、作为立管,20*25这类标法是常见的。前面那个数是立管管径,后面的是支管管径。不是变径管。
回复
7楼
这是单管从顶楼直到一楼的,每导只串接一个暖气包,从上到下就一条管线,所以不存在主管和支管问题。另外,支管也不可能比主管径粗吧?
回复