请教各位;单相插座配漏电断路器,一般是不是改用2P的,采用1P的可以吗?规范有要求吗?
请教各位;单相插座配漏电断路器,一般是不是改用2P的,采用1P的可以吗?规范有要求吗?
2楼
不可以啊,有规定的
回复
3楼
1p的?没见过。发个图片可以吗?
回复
4楼
不可以啊,有规定的,要用2P的。
回复
5楼
漏电,单相必须是2P的,因为要测量N线和相线电流值,发生漏电不平衡就跳开关。
回复
6楼
单相漏保必须是1P+N的,因为要测量N线和相线的零序磁通,发生漏电时零序磁通不为零,漏保才会动作跳闸。
回复
8楼
因为2P的漏电开关主要就是检测漏电的
回复
9楼
回复
10楼
有图片吗?2P的漏电保护器与2P的断路器的接线是什么样的?特别想学习