二级反渗透的中间水箱,用还是不用?有什么优缺点?
zgqcn
zgqcn Lv.3
2006年04月03日 08:15:20
来自于水处理
只看楼主

二级反渗透的中间水箱,现在很多设备不用了,各位行家分析一下,会有什么优缺点?

二级反渗透的中间水箱,现在很多设备不用了,各位行家分析一下,会有什么优缺点?
免费打赏
wumuwen-37
2006年04月09日 16:05:56
12楼
我建议还是用中间水箱好点!至于优缺点还是比较占成大家的看法!
回复
zgqcn
2006年04月19日 00:29:45
13楼
我也不常使用,调试时稍麻烦一些。
回复
赵匡胤
2006年04月19日 08:13:09
14楼
二级水箱一配,就得加一台泵,多一个保安过滤器,系统的确复杂了许多

不过对于大系统来说,这些还是必要的,小系统则能省就省了
回复
spacious
2006年04月19日 14:47:48
15楼
都是行家,呵呵
回复
lwyhz123
2006年04月25日 22:09:57
16楼
我认为还是用中间水箱比较好,一方面加碱比较方便,另一方面也比较容易调整
回复
jina_zh
2006年04月26日 13:10:58
17楼
我们通常不设,但需要脱气时设
回复
agtbbb
2006年04月27日 14:41:21
18楼
想用就用,看站地和投资
回复
5531121
2006年04月27日 16:26:47
19楼
用还是好一点,调试、开车方便些,特别是全自动系统。
回复
s1446
2006年04月27日 20:01:46
20楼
建议用中间水箱。
回复
hongdaoxiang
2006年04月28日 09:28:33
21楼
如果一级的出水量允许,就可以不用中间水箱,但膜运行时间长了,会产生结垢污染,水量下降,所以加中间水箱,可以保证二级高压泵的稳定运行,中间水箱加液位开关控制二级高压泵,保安过滤器就不需要加了.