金雅迪大厦空调设计
leidashan
leidashan Lv.2
2006年04月03日 02:00:18
只看楼主

图纸简介: 毕业设计,一层商场,二层餐厅,3-18层为KTV包厢。含全套计算书。 附件名:20063221142996212914.zip 文件大小:980K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

毕业设计,一层商场,二层餐厅,3-18层为KTV包厢。含全套计算书。



附件名:20063221142996212914.zip

文件大小:980K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
gou_jl
2006年04月03日 10:55:27
2楼
设计的很好!但是也有一点不足(个人观点):
1.设计依据应该不用将设计手册列入,依据只需要规程规范;
2.你的说明书中:空调的运行时间是24小时,但是你的负荷计算表中只有9:00-22:00,不一致。
3.冷冻机房工艺图中:没有图例,是否可以考虑将图例列出。
4.冷冻机房工艺图中:应该不能和局部的详图列在同一张图纸上,如果有详图也是工艺流程图,不能是你的安装图。
5.餐厅的新风量是否偏小。
6.机房的平面图的管线最好使用双线的。
  由于是在上班时间随便看看,就说这些吧
回复
xdtb
2006年04月18日 00:01:09
3楼
下了明天看看
回复
动力设计
2006年04月20日 18:05:53
4楼
看了一下.问题如下’
1.冷水泵扬程有没有仔细核算?24米的扬程将水送到14层的盘管,有没有问题?
2.180CMH的水量用DN100和DN65的管道输送冷冻水和冷却水?阻力大的不敢想象!
3.水泵立面图中进口加止回阀,出口加过滤器!应将此阀门倒过来!并注意过滤器的安装方向。
4。蒸汽管路的热交换量如何控制?建议装调节阀
5.风机盘管接管颠倒。电动阀需加设球阀,以便利于清洗!
建议以后好好联系基本功!
回复
szg54001
2006年04月22日 17:07:31
5楼
2.你的说明书中:空调的运行时间是24小时,但是你的负荷计算表中只有9:00-22:00,不一致。
计算书选取的计算时间主要是用来确定冷负荷的。这是无可厚非的啊。不论从那一方面考虑,时间段的选取是可以满足设计的。
这完全可以满足幅值衰减和时间延迟。
总体来说比我的毕业设计要好。
回复
zxclimao
2006年04月28日 11:23:09
6楼
有些细节好象不太理想但是对于我来说还是有很好的参考价值
回复
xongxing
2006年11月10日 09:49:15
7楼
阻力太大了,燥声很严重
回复
xongxing
2006年11月10日 09:51:59
8楼
我怎么下不下来哦
回复
yuanmeijun
2007年01月17日 10:54:57
9楼
谢谢,学习一下!
回复
wangcong1979
2007年06月15日 22:52:56
10楼
非常感谢,很有作用!
回复
cdmf6643
2007年06月20日 23:05:36
11楼
回复