泵站规模的确定
qingwa
qingwa Lv.2
2002年12月02日 12:55:08
只看楼主

各位同仁,现要把几平方公里的水排至外河,确定泵站的规模,流量难以确定(其暴雨强度公式确定,不知暴雨历时如何确定 )?和管道的设计有何区别?请各位同仁指教,谢谢!

各位同仁,现要把几平方公里的水排至外河,确定泵站的规模,流量难以确定(其暴雨强度公式确定,不知暴雨历时如何确定 )?和管道的设计有何区别?
请各位同仁指教,谢谢!
免费打赏
goodsheep
2002年12月02日 23:56:38
2楼
你说的也是大区域雨水计算问题,我们有相同的问题,
我最近做的一个项目,就是计算大区域的雨水流量,我觉得可以这样做,

如果此区域方方正正的,
1 划分干管,次干管,
2 然后次干管进行教科书上教的水利计算,划分汇水面积,一步步,计
算出次干管的管径,
3 然后主干管用流量叠加的办法,逐段计算管径,(就是上游主干管流
量加上相交的次干管流量,通过查表得出下游主干管的管径),
4 这种情况就是默认降雨历时足够长,是偏安全的,而且主要的汇水面
积都在次干管的情况,主干管主要起转输作用,比如典型的截流式布置。

如果此区域瘦长,一条主干管贯通,则应在主干管上进行水利计算,因为它
上有很大的汇水面积,流程很长,如果按照全部汇水流量叠加,结果会有较大
出入。

城市区域一般都是前者的情况,而且雨水都是就近入河,超过2km的雨水管
就很典型了,而且尺寸很巨,让人有点不敢设计了。

呵呵,希望大家也说说看法!
回复
goodsheep
2002年12月02日 23:58:31
3楼
补充一下,还是没有说到你问的流量上,
按这种方法一直推算到泵站跟前,流量也
就自然出来了。
回复
zrf102
2003年03月27日 10:35:43
4楼
有程序可以算,我做水利的,也许可以帮你,QQ:8194991
回复
余良
2003年03月28日 17:14:03
5楼
好象水利的公式和市政的雨水公式不能混用,争论始终存在,两者所用的水利模型都不一样,我没有太多的研究,不知大家有什么看法。
回复
小河湾湾
2003年03月28日 23:23:58
6楼
查请当地水文资料。
回复
waterguy
2003年03月29日 11:43:08
7楼
软件的计算是有问题的。主要是城市的暴雨地表水文状况的复杂性决定的。好在我很快就可以做实测了

waterguy from 环境之友
回复