原来有4台日立120的水冷螺杆主机现想改成蓄冰空调可以吗???市。应该怎样改。。。。请高手们指导一下
原来有4台日立120的水冷螺杆主机现想改成蓄冰空调可以吗???
市。应该怎样改。。。。
请高手们指导一下
2楼
直接去问厂家此主机能否运行在蓄冰工况下岂不更好?
回复
3楼
明确蓄冰工况的机组出力情况,和蓄冰工况时机组出口温度.
回复
4楼
可以啊。除非换掉压缩机,冷凝器,蒸发器。估计改了也没有意思
回复
5楼
冷凝器和蒸发器可以不用换,压缩机需要改造一下,温度感应装置需要更换,具体的建议与厂家联系一下,
但是这样改造,只能改造成低温空调,不能改造成双工况的空调,不知道有没有用?或者到网站上找找联系方式www.hapg-hitachi.com,找到你们所在办事处或售后,与他们先联系一下。
回复
6楼
我是广州贝龙公司的,我们在湖南郴州人民医院改造过1台日立进口的RCU120SY1型的机组,另外也从日立采购了2台广州冷机产的RCU120SCL型低温机组,由于日立标准产品没有双工况,我们经过努力,获得厂家的日本技师的支持,将这三台机组全部改为低温双工况机组,目前已经运行超过3年。
日立主机改造为冰蓄冷需要以下改动:
1)更换过冻结保护装置
2)更换机油、增加冷媒量
3)增加旁通管路(增压,降低电机温度),从冷凝器出口通过2根盘通管直接将液态冷媒引到电机和转子吸入端,通过电磁阀调节旁通中的冷媒流量。
4)主机控制设定调整。
需要提醒的是:
由于主机改造不可能增加蒸发器的换热面积,采用乙二醇溶液后,由于换热效率的下降,主机在制冰工况下的制冷量只有标准工况下的55%(一般的双工况主机仅降低为65%),直供工况下的制冷量(10/5)只有标准工况下的85%左右。这样的话,如果您所在的区域电价政策不够好,可能改造并不经济,但如果是为了防止限电,倒是可以尝试一下。
另外,建议您如果有足够的场地,可以尝试采用水蓄冷,这样可以一台台地改,但估计120P8小时蓄水,按8度温差的话可能需要一个400立方米的水箱,最好是圆柱体的,这样好实现冷热分层。
回复